Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
При использовании группового запроса по протоколу ADAM ASCII (например к модулям I-7017) происходит следующее:
при подаче отрицательного значения на нулевой вход в то время, когда на другом входе (N) значение положительно, значение канала N в Трейс Моуд равно нулю, а значение нулевого канала равно значению на входе N.
отправлено / posted
По Вашим разъяснениям мы воспроизвели ситуацию и получили эффект, хотя и не точно совпадающий с описанным Вами, но все же - убедительный. Будем исправлять.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
СВТ
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 707
отправлено / posted
Исправлена ли данная ошибка? Как получить исправленный микро МРВ?
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
#### Ошибка будет исправлена в очередном релизе. Видимо, весной. Мы сообщим о выходе очередного релиза на сайте.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193
отправлено / posted
Все-таки хочется уточнить, исправлена ли ошибка в МикроМРВ версии 5.16 ?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193
отправлено / posted
Еще раз хочу спросить исправлена ли ошибка группового опроса (AI8)в готовящейся к выпуску МикроМРВ 5.16 ?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |