Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Ломиконт-ТМ - NetLink

   
Автор / Author Тема / Topic: Ломиконт-ТМ - NetLink
Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
С помощью простейшей программы, созданной для диагностики этой сети, не получается связать контроллер ЛОМИКОНТ-ТМ с NetLink.
В программе:
- 2 узла: node1 -> Ломиконт-ТМ, МикроМРВ 5.10, ltm.exe/ltm_e.exe;
node2 -> МРВ(Сеть), Профайлер 5.10 / 5.12, HASP наверное от Netlink / HASP от МРВ для разработки);
- ПО node1 -> генерация пилы с птичками "сеть" и "Доступ";
- ПО node2 -> динамичекий текст - вывод этой пилы.
Все.
В чем проблема?
Можно ли получить пример подобной, но работающей программы для тестирования(примеры из поддержки смотрели)?
Как продигностировать состояния ЛОМИКОНТА-ТМ (Вкл/Выкл, Есть сеть/нет сети ...)?

Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы можете взять любой пример проекта с сетевой связью, где фигурирует контроллер. Никакой специфики у контроллера ЛОМИКОНТ ТМ в этом смысле нет.
Если Вы уверены, что программа в контроллере действительно функционирует, и сетевой клиент NetBIOS загружен, то проблемы могут быть 2.

1. Протоколы NetBIOS установлены в разных узлах над разными транспортами - TCP и NetBUEI. Транспортные протоколы должны быть обязательно одинаковыми.

2. Логический номер сетевого адаптера в узле МРВ, который задается в бланке НАСТРОЙКА СЕТИ (по умолчанию - 0), не соответствует реальному номеру
нужного Вам логического адаптера (у контроллера логический номер адаптера всегда 0). Если Вы работаете под NT, то логический номер адаптера в ОС определяется явно и даже может быть Вами изменен. Если у Вас W'2K или W'XP, то, к сожалению, ничего другого, кроме как экспериментировать, предложить не могу.

Вы можете пробовать менять выбираемый номер логического адаптера в настройках узла. Или ввести канал СИСТЕМНЫЙ/СЕТЕВАЯ ПЛАТА/OUT и в реальном времени менять его значение, что приведет к инициализации выбранного таким
образом логического адаптера. Перебором можно выяснить, на каком логическом адаптере установится связь и затем такой номер задать в начальных настройках узла МРВ.
Надо учитывать, что на инициализацию нового адаптера уходит некоторое время, иногда - десятки секунд.

Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблема та же, и не понятно в чем дело. Может быть все таки можно получить пробный проект с сетевой связью Ломиконт-ТМ с NetLink. На примере легче увидеть свои ошибки. Спасибо. Виктор. tai@orn.ru
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Примеры проектов с сетевой связью
http://www.adastra.ru/support/index.aspx?id_cnt=8134&id_map=3457&id_site=1
Методически лучше сначала наладить связь между двумя МРВ, включая и поиск адаптера (см.в нашем предыдущем ответе).
Потом, соблюдая указанные рекомендации, подключать контроллер.

Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2