Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422
отправлено / posted
Разрабатывается распределённая система управления производством на базе 16 контроллеров ADAM5510 , управления технологических процеессом станции защитной атмосферы. Управление 12 контуров регулирования клапанов (ГАЗ , ВОЗДУХ , ВОДА) Управление дискретными отсечными клапанами . Управление верхний уровень 2 АРМ оператора технолога. Печать рапорта. Какие продукты необходимо приобрести у Вас??? С уважением Сургучёв Андрей Валентинович.
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) Как планируете программировать ADAM5510 ? 2) Какую функциональность планируете для АРМов верхнего уровня?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422
отправлено / posted
Контроллеры программировать в TRACEMODE. Верхний уровень для задания заданий расхода газа ,ВОЗДУХА И ВОДЫ. А также управление адсорберами (вкл. и откл., задание времени цикла.)
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ну - с ADAM5510 Вам придется скорее всего немного подождать, дело в том, что в России они пока еще не появились (я имею в виду те модели, которые действительно программируются в Trace Mode). Что касается АРМов, то все будет зависеть от типа подключения контроллеров к АРМам: 1) Если все контроллеры будут объеденены в одну сеть по RS485, то тогда Вам понадобится один МРВ для взаимодействия с ними, а второй АРМ может быть либо клиентом NetLink Linght и подключаться к первому, либо тоже МРВ. 2) Если контроллеры будут делится на две группы подключаться каждый к своему МРВ (по RS485 или RS232), то Вам понадобится два МРВ.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422
отправлено / posted
Хорошо , ну тогда какие контроллеры Вы можете порекомендовать , для осуществления данного проекта.
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Все будет зависеть от динамических характеристик, которые предъявляются к данному проекту. Если динамика не очень высокая, то вполне можно попробовать рассмотреть данное решение на Лагуне, если требования по динамике высокие, тогда без более продвинутого контроллера не обойтись. Какие у Вас требования по динамике?
Да - забыл добавить в предыдущий ответ, что для печати отчетов понадобится Сервер Документирования.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422
отправлено / posted
Тогда Вам следует обратить внимание на такие контроллеры как Теконик, ТКМ, МФК, Круиз, Адем9000.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137