Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479
отправлено / posted
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, следующую ситуацию: микро-МРВ опрашивает аналоговый вход (АЦП80), в метапрограмме производится его масштабирование, данный канал автопосылкой передается в сеть; При периоде пересчета 10 и разрешении 0,055 на рабочей станции наблюдается "мигание" (масштабированное/немасштабированное) опрашиваемого канала. С чем это связано?
Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Скорее всего - дело в путанице атрибутов при привязке IL программы к каналу. Только не совсем понятно - почему для масштабирования Вы используете IL-программу, а не штатные средства самого канала (в бланке Границы и Обработка реквизитов канала)?
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия