Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191
отправлено / posted
Из вашей справки: Для каналов AI8 и Ain в модуле ADAM 5013 номер канала надо задавать со смещением на 0x20 (например, вместо 2 установить 22).И по автопостроению точно так же.ТМ5.11. Запускаю - не работает.Потом СН поставил как обычно - с 0000 по 0002 - заработало. Исправьте пожалуйста.
Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Странно - согласно документации на ADAM5013 - команда группового чтения: $aaSi, где i - слот модуля от 0 до 3. команда поканального чтения: $aaSiCj, где i - слот модуля от 0 до 3, j - номер канала от 0 до 2.
Именно такие команды формируются при CH>=0x20
У Вас же модуль начал отвечать на команды типа: #aaSiCj
Что, судя по документации Адвантека, могут делать только модули ADAM5017 и ADAM5018 - может Адвантек что-то путает - либо в документации, либо в прошивке "железа"? Пока ситуация не выяснена окончательно внести какие-либо правки в продукт мы не можем!
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191
отправлено / posted
Может здесь связано с тем, что ADAM5000E разработан не так давно и содержит 8 слотов?
Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Может быть да, а может и нет... Где гарантия, что это не глюк его прошивки? Необходимо уточнять у Адвантека или его представителей в России.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |