Konstantin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 833


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Konstantin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подскажите, пожалуйста, каким образом сделать, чтобы при старте контроллера база загружалась
с удаленной машины? Если я правильно понимаю, то необходимо запускать микроМРВ с ключами LOAD и ADAPTER. Однако, все получается при указании одного слова ADAPTER (без =a)!!! Что характерно, без ADAPTER проект не грузится. Почему так?
Вот фрагменты autoexec.bat контроллера:
net initialize
net start
net use E: \\имя_сервера\папка /yes

mrt7.exe E:\папка проекта\ имя_узла ADAPTER

Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При такой загрузке Вы стартуете проект не с удаленной загрузкой, а просто с удаленной папки в сети. Ключи LOAD и ADAPTER позволяют загрузить проект из сети с работающего МРВ вообще без указания папки с проектом в сети. Но - эти ключи сейчас отключены во всех МРВ, поэтому, как бы Вы их не указывали работать они не будут.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   