Тема / Topic: Зацепить TSX Compact и TraceMode (Modbus RTU через COM порт) Важно!!!
Dima
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 839
отправлено / posted
Господа, столкнулся с такой проблемой немогу зацепить контроллер TSX Compact PC-E984 по ModBus RTU через COM1 port. Сделал все как описано в разделе "Подключение внешних контроллеров" и ничего..
Задача: забрать с адреса ModBus: 100001 типа Bool значение дискретное значение
если кто нить поделится опытом буду премного благодарен... и если не трудно поподробнее
P/S/ почти не имею опыта работы с TraceMode... однако с рядом других скад особых проблем не ипытывал...
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Согласно стандарту этот диапазон адресов относится ко второй функции протокола ModBus RTU: Input Coils[Function Code (decimal): 02] 100001 - 165536 Boolean Read Only
Соответственно в ТМ Вам нужно создать канал подтипа MODBUS с дополнением к подтипу "Rin Byte(2)". #RS - логический номер порта. ADDR CH - адрес задается как 0 либо как 1 (зависит от устройства). Но в большинстве случаев адресация в устройствах на 1 меньше абсолютного адреса в таблице адресов параметров устройства, поэтому 100001 - это скорее всего адрес 0 для функции №2. TYPE - по умолчанию в ModBus Q - не трогайте, она не нужна.