Тема / Topic: Ломиконт ТМ - управление аналоговыми выходами
Morozov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 865
отправлено / posted
Подскажите пожалуйста, каким образом выполняется управление аналоговыми выходами в Ломиконте ТМ из АРМ. Какие каналы используются в редакторе базы каналов? Связь по M-Link, МРВ на 128 точек без автопостроения.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для начала Вам надо создать в узле Ломиконта каналы для работы с платой аналогового вывода, а уже в узле АРМ необходимо создать каналы типа СВЯЗЬ_Out M-Link и настроить их на соответсвующие каналы в контроллере. Не забудте при этом настроить СОМ-порты на обоих узлах, а также правильно выставить флаги Host и Slave.
Если же связь с Ломиконтом планируется через сеть Ethernet, то в АРМе необходимо создавать каналы типа СВЯЗЬ_Out Net.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |