Konstantin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 833
отправлено / posted
Повторю вопрос. Включаем несколько контроллеров в сеть Ethernet, организовываем каналы ModBus TCP запускаем МРВ - все работает. Выключаем ОДИН контроллер - МРВ перестает опрашивать ВСЕ контроллеры. ТМ 5.12 Просим помощи. Поменять релиз мы не хотим, новый релиз - новые глюки. Есть какой нибудь патч?
Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Релиз - это и есть патч, хотите Вы этого или нет... Все же - посмотрите, какой у Вас таймаут стоит в настройках обмена?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Konstantin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 833
отправлено / posted
Подскажите в каком файле указывать таймаут. Документация ссылается на файл ip_modbus его структура не предполагает указания таймаута.
Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |