Icon 8 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Лентяй           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не могу достучаться до регистра 1000 и далее в ADAM-6022 по ModBus/TCP

Это возможно?

Может кто щупал живьем 6022?

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А с помощью доругих ModBus TCP мастеров (не ТМ) это же самое пробовали? Может дело действительно в модуле?
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Лентяй
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1136


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Лентяй           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
ADAM-6022 в части обращения к регистрам более 1000 прекрасно работает с программой идущей в комплекте с ним
и
отвечает правильно на посылки к тем же регистрам из под ModScan32

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А как Вы задаете номер регистра в настроке канала ТМ? Там вроде формат HEX для поля CH, а 1000, насколько я понимаю - это в DEC формате.
Попробуйте 3E8 задать для CH.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2