Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » FASTWEL AO16-V16

   
Автор / Author Тема / Topic: FASTWEL AO16-V16
Dr.A.Yu.Tokarev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 29


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dr.A.Yu.Tokarev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возникла проблема с вышеназванной картой, установленной в контроллер MicroPC. Созданный для нее канал управления AO c дополнением LA AO16 не функционирует надлежайшим образом - попытка записи в канал значений приводит к изменению выхода ЦАП лишь фиксированным набором: 0;0.625;1.25;1.875;2.5 и т.д. Есть ли какие-то хитрости при работе с данной картой - Руководство пользователя на эти вопросы не отвечает ...
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прошу прощения за задержку с ответом.

К сожалению, характеристики модулей Fastwel претерпели существенные изменения и по организационным причинам у нас не было возможности адаптировать ранее пронисанные в Трейс Моуд 5.0 драйверы для плат Fastwel к текущим харакетристикам модулей.

Драйвер для платы AI16-5 был отработан в период выпуска релиза 5.09.
Возможно, у Вас не самая последняя документация.
Привожу выдержку из Справочной системы релиза 5.09.

"Для аналогового вывода (выходы DAC0 и DAC1) надо использовать каналы типа OUTPUT подтипа АНАЛОГ с дополнением AO(L,H)PCL с адресом BASE+E и настройкой CH = 0. При программном формировании выходного сигнала для DAC1 необходимо обеспечить установку 1 в 12-м разряде числа (например, в процедуре трансляции прибавить к выходному значению 4096).
Для дискретного вывода надо использовать канал подтипа ДИСКРЕТ с дополнением DO port с адресом BASE+3."

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2