Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » NPORT Server модели DE-304

   
Автор / Author Тема / Topic: NPORT Server модели DE-304
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
По просьбе некоторых пользователей мы провели испытания NPORT Server модели DE-304 фирмы MOXA в среде Трейс Моуд 5.0.
Приводим результаты испытаний.

"Отчет тестирования работы MOXA NPORT Server модели DE-304.

Параметры обмена в режимах:
1)Обмен по одной линии RS, при котором лишь один узел использует COM-порт как сетевой ресурс NPORT Server MOXA.
Средняя скорость обмена: 41 864.8 [бод]

2)Одновременный обмен по двум линиям RS, при котором лишь один узел использует свои COM-порты как сетевой ресурс NPORT Server MOXA.
Средняя скорость обмена: 38 489.7 [бод]
и потери от МАX. (реальной) скорости обмена, при подключении порта: 8,01%.
3)Обмен по одной линии RS, при котором оба узла используют COM-порты как сетевые ресурсы NPORT Server MOXA.
Средняя скорость обмена: 35 786.6 [бод]

4)Одновременный обмен по двум линиям RS, при котором оба узла используют свои COM-порты как сетевой ресурс NPORT Server MOXA.
Средняя скорость обмена: 25 270.3 [бод]
и потери скорости обмена при подключении дополнительного порта: 29,39%.

Показатели потери производительности:
Кратность потерь скорости обмена (теоретическая / реальная): 2.75 …4.56

* Драйвер устройства обеспечивает монопольный доступ к сетевому ресурсу - портам NPORT Server MOXA, обеспечивая предотвращение конфликтов доступа и инициализации.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2