Имеются весы фирмы Меттлер - Толедо. В свое время соединение их с компьютером осуще- ствлялась по схеме Порт COM2 ПЭВМ- RS-232C- - преобразователь в RS-485-линия связи-преобразователь RS485/RS232- Весы. Драйвер работал удовлетворительно. Затем схема упростилась: ПЭВМ-COM-портRS-232-весы. При работе в гипертерминале посылки и ответы формируются правильно.При имитации ответов от весов с клавиатуры другого компьютера драйвер в TRACE MODE 5.09 работает нормально,а при работе с самими весами значения на мнемосхеме нулевые,по отладчику видно что ответа от весов нет ,хотя на самом деле они поступают в порт. Драйвер был написан самостоятельно для КОНТР11. ЗАПРОС И ОТВЕТ- СИМВОЛЫ ASCII. Нельзя ли программно сформировать временную задержку,имитирующую задержку (судя по всему нужную) между запросом к весам и выдачей значения веса с весов.Текст драйвера вышлем на hotline.
Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Таймаут ожидания ответа после отправки запроса по RS для КОНТР11 устанавливается в бланке настройки СОМ-портов параметром "Таймаут" (см. параметры узла). Значение задается в миллисекундах.