Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Проблема в настройке ISO-813

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема в настройке ISO-813
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеется три платы , необходимо получить результат оцифровки 32 канальной платы.
Не могу получить результат с трех плат .
Подскажите как правильно настроить базу каналов!!

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Под МРВ или Микро МРВ?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Под МРВ !!!
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Во-первых, если Вы работаете под WinNT-based архитектурой, то Вам необходимо установить наш драйвер УСО - скачать можно с нашего сайта, иначе система "подминает" под себя все железо и не дает софту с ним работать напрямую.
2) В бланке параметров узла в разделе "Таймауты" нужно еще "поиграть" с таймаутом "AI 5710", "PCL 711/813". Начать их советую с 20 и повышать с шагом 20, 50 или 100 - в зависимости от производительности центрального процессора в компьютере.

Но скорее всего - причина в первом пункте.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Установил драйвер.
Пробовал варианты с таймаутом.
В результате получил интересную ситуацию .
Система WIN2000professional.
С первой платы получил нормальные оцифрованные значения . Со второй платы получил только 15 каналов на остальных абсолютный "0".
Конфликт адреса платы отсутсвует( опробовал с помощью утилиты Iso813) .
Как быть??

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проверьте базовые адреса, которые Вы выставили обеим платам. Если не ошибаюсь, то эти платы не "любят" адреса не кратные 0х20, например 110h, 130h. Попробуйте выставить для них что-нибудь вроде 100h и 120h или т.п. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
После установки драйвера платы , а также изменив адреса платы на кратные 0х20, в результате проект заработал!!!
Спасибо..

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Так все же адреса - кратные или нет 0х20?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Привожу реальные адреса плат ISO-813:
1 плата - 200h;
2 плата - 220h;
3 плата - 240h.

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2