Автор / Author Тема / Topic: ModBusRTU и МикроМРВ
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ни как не удается запустить ModBusRTU под МикроМРВ. Пробовали RinWORD RoutWORD RinFLOAT RoutFLOAT.
Симптомы следующие: в СОМ порт ничего не шлется (вообще ни одного байта, шпионом смотрели), канал Диагностика ModBus выдает 0, сами каналы достоверны время исправно меняется, но все значения 0. Апаратные средства исправны, делали на тот же порт каналы DCS все нормально.
Используется mrt7.exe версия 5.11
Подскажите может хитрость какая есть?

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А файл modbus.dld в контроллер записали?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет незаписывал. А что это за файл, где его можно взять и как подключить к МикроМРВ ???
Заранее благодарен.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Даные файлы (*.dld) идут в поставке модулей МикроМРВ. Их просто необходимо скопировать в ту же папку, где и модуль МикроМРВ, а также в папку проекта в контроллере (в зависимости от прописанных путей МикроМРВ может искать их и там и там). Что это за файлы - читайте подробнее в справочной системе в разделе "Работа в реальном времени"-"Запуск мониторов исполнительной системы"-"Запуск МикроМРВ".
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Файл нашел, руководство почитал. Неясен один момент. В руководстве сказано, что для подключения DLD файла нужно запускать МикроМРВ с параметром LFBD=I ... Вот только какой бит ставить для modbus.dld ? Или может этого вообще делать не нужно, а МикроМРВ сам разберется, обнаружив файл.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
LFBD нужен только для того, чтобы загрузить DLD в первую очередь, в Вашем случае в этом нет необходимости.
Кроме того - рекомендую запустить проект под Профайлерным МикроМРВ и посмотреть лог-файл, может он действительно ничего в СОМ-порт не посылает - номер логического порта, например, для каналов не тот задали?

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Огромное спасибо за вашу помощь. ModBus у нас заработал. Дело было в modbus.dld . :D
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2