Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Проблема с L16i.

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема с L16i.
user
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 348


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for user           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
Проблема заключается в следующем. Имеется контроллер МФК (БЦП-2) и платы ввода-вывода L16i, A16, D40 и D48, при перезагрузке контроллера иногда (без явной периодичности) пропадают данные с плат L16i, то с одной то со всех, в тоже время сигналы с других плат присутствуют. Проект реализован автопостроением под ТМ 5.15.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Такая нестабильность на уровне программы практически исключена.
Каждый цикл измерения осуществляется независимо от предыдущего. Неудачный результат не запоминается и не влияет на реализацию следующих опросов модуля. Даже если бы в каком-то цикле данные были бы потеряны, то при исправном измерительном канале и исправном модуле на следующем цикле данные должны восстановиться.
Скорее всего, проблемы на аппаратном уровне.
Входной сигнал у плат L16i низкоуровневый, очень чувствителен к качеству и сопротивлению контактов, а также согласованию сопротивлений соединительных проводов.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы провели консультации со службой сервиса ТЕКОН (Горохов Сергей Маркович, gorohov@tecon.ru).
Он подтвердил, что существуют ситуации, при которых внутренняя самодиагностика модуля L16i при включении затягивается по времени. Если в это время к нему обращается внешняя задача за информацией, это приводит к невосстановивому отказу от обмена.
Служба сервиса ТЕКОН обещала разобраться и оказать Вам помощь в решении проблемы.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
user
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 348


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for user           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.

Из службы поддержки производителя контроллеров пришел следующий ответ

«дело в том, что время перезапуска модуля L 16 больше по сравнению с другими модулями и может доходить до 3 секунд.
Если опрос модулей произошел раньше времени перезапуска, то будет наблюдаться Ваш эффект.
Необходимо увеличить тайм аут опроса модулей»

Пробовали менять таймаут в «параметрах узла» – «таймауты» – «AI МФК» подбирали различные значения, также меняли таймаут для параметра «преобразование». Делали задержку перед первым опросом модуля, но положительного результата не получили.

Данная проблема возникает в основном только при перезагрузки контроллера watchdog’ом, и почти не проявляется перезагрузкой по питанию.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Те таймауты, что Вы изменяете - делу не помогут, они вообще не для этого.
Наша рекомендация - при старте держать каналы для обмена с этим УСО выключеными и включать их только по истечении некоторого времени после старта МикроМРВ (это можно делать программно через FBD).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Valentin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1396


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Valentin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При старте выключали всю плату и перед первым опросом модуля делали задержку 15 секунд, но положительного результата не получили. с уважением user.
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тогда других способов не остается - необходимо, чтобы производитель оборудования решил проблему с задержкой инициализации платы, она не должна вести себя подобным образом. [duno / незнайка]
Служба сервиса ТЕКОН обещала решить эти проблемы - видимо это должна быть исправленная прошивка для этого УСО.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2