Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Микро МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Микро МРВ
AlexKa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2753


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlexKa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте, мы имеем:
Нижний уровень:
1) Корзину – 5206-RM CARD CAGE (6 slot);
Контроллер – Octagon 6050 (Rom-Dos);
Плата аналогового ввода – Fastwel AIxx-5A-STB (Isolated Analog I/O Module), используется для температурных входов;
Плата программируемая – UNIO96-5, используется для аналогового вывода и дискретного вывода;
Плата программируемая – UNIO96-5, используется для дискретного ввода и предоставляет возможность управления с операторской панели;
Верхний уровень:
2) SCADA – Trace Mode 5.11 с ключом разработчика и ключом МРВ.

Подскажите пожалуйста, что еще необходимо, чтобы получить систему управления на базе имеющихся аппаратных средств и ПО.

Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нужно приобрести Микро Trace Mode 5 для DOS.
МикроМРВ должен работать в Octagon 6050.
В его составе есть драйвер для поддержки платы Fastwel AI16-5A.
Для поддержки платы UNIO96-5 с прошивкой G11 существует драйвер типа RWH.
Все работы по тестированию с оборудованием были осуществлены в 2001-2002 г.г.
Если с того времени ничего в используемом Вами оборудовании не изменилось, должно работать.
Следует обратить внимание на то, что Trace Mode 5 даже последнего релиза (5.15) в некоторых случаях не совместима с современными версиями ОС. В релизе 5.11 таких коллизий может быть еще больше.
С нашей точки зрения, создание сегодня нового проекта на такой аппаратно-программной платформе бесперспективно и его внедрение и эксплуатация будут сопряжены с целым рядом объективных проблем.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2