AlexKa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2753
отправлено / posted
Здравствуйте, мы имеем: Нижний уровень: 1) Корзину – 5206-RM CARD CAGE (6 slot); Контроллер – Octagon 6050 (Rom-Dos); Плата аналогового ввода – Fastwel AIxx-5A-STB (Isolated Analog I/O Module), используется для температурных входов; Плата программируемая – UNIO96-5, используется для аналогового вывода и дискретного вывода; Плата программируемая – UNIO96-5, используется для дискретного ввода и предоставляет возможность управления с операторской панели; Верхний уровень: 2) SCADA – Trace Mode 5.11 с ключом разработчика и ключом МРВ.
Подскажите пожалуйста, что еще необходимо, чтобы получить систему управления на базе имеющихся аппаратных средств и ПО.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Нужно приобрести Микро Trace Mode 5 для DOS. МикроМРВ должен работать в Octagon 6050. В его составе есть драйвер для поддержки платы Fastwel AI16-5A. Для поддержки платы UNIO96-5 с прошивкой G11 существует драйвер типа RWH. Все работы по тестированию с оборудованием были осуществлены в 2001-2002 г.г. Если с того времени ничего в используемом Вами оборудовании не изменилось, должно работать. Следует обратить внимание на то, что Trace Mode 5 даже последнего релиза (5.15) в некоторых случаях не совместима с современными версиями ОС. В релизе 5.11 таких коллизий может быть еще больше. С нашей точки зрения, создание сегодня нового проекта на такой аппаратно-программной платформе бесперспективно и его внедрение и эксплуатация будут сопряжены с целым рядом объективных проблем.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |