Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version » Ошибка компиляции. Системная функция не поддерживается.

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка компиляции. Системная функция не поддерживается.
elektrik_asu
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for elektrik_asu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Тестирую опрос OPC UA.
В источниках подключился к работающему серверу OPC UA, импортировал из него тег (bool_1).
Далее создал RTM_0, в нем канал (Каналы_1), в нем создал экран (call_1), перенес в канал тег из источников.
В шаблона свойствах экрана call_1 добавил аргумент arg_001 (bool).
В шаблоне экрана call_1 (экран_1) создал текстовое поле "значение". В редакторе свойств текстового поля привязал созданный аргумент arg_001.
Перешел в редактор Call_1, в закладке "Аргументы" привязал атрибут "R" тега bool_1 из Каналы_1 к arg_001.

Пытаюсь сохранить RTM_0 для МРВ и компилятор выдает ошибку:
"
EMS_ENOSYS,1,Call_1,системная функция не поддерживается
EMS_ECANCELED,node_0.dbb,операция отменена
"

Вопрос 1: Как понять в чем ошибка?
Вопрос 2: Что я сделал неверно? И как сохранить проект для МРВ?

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо проверить чего не хватает у канала "Call_1".
Проверьте, возможно или в настройках канала CAll, который должен вызывать экран не задан Тип вызова. Или у этого канала не был создан ни один аргумент. Проверьте привязки к этому каналу.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Источник должен быть привязан к числовому каналу и уже канал должен быть привязан к аргументам канала вызова экрана.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
elektrik_asu
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for elektrik_asu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, не был задан Тип вызова
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2