eliseysergeevich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9553


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for eliseysergeevich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При подключении реального оборудования к проекту появилось очень много сообщений в окне События с причиной QB и VC без категории и без самого сообщения
В справке по этим причинам удалось найти только :

VC –
QB – SC (состояние (3, SC)) или SB (подстановка (8, SB)), а также сообщения "Состояние неизвестно");

Подскажите, пожалуйста, как это расшифровать и, что это может значить?

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- если входной числовой канал связан с источником
то до первой попытки чтения его состояние
неизвестно, после чтения(успешного или
неуспешного) его состояние становиться известным
- при каждом старте
канал восстанавливает свое состояние(значение)
из дампа или событий
- если в IDE каналу задать отработать(39.0)
(возможно задать начальное значение(2))
то его состояние при старте известно

Состояние неизвестно

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
eliseysergeevich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9553


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for eliseysergeevich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за ответ!
Однако такая ситуация происходит при каждой попытке опроса (по времени пересчёта канала).
Возникает следующий вопрос - "Состояние неизвестно" в TM7 обозначается как NaN?

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
please указывайте OS и версию TM
- нет
- смотрите SC(3) = 1
когда состояние неизвестно или канал отключен
- посмотрите входное и реальное значение
- NAN выводится когда значение не есть число
- реальное оборудование это какое ?
какой канал кого типа ?

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
eliseysergeevich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9553


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for eliseysergeevich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Win10 Pro TM7.1
Ситуация улучшилась, когда я увеличил время цикла RTM с 500мс до 1 сек. Однако, иногда сообщения с причиной QB и VC вываливаются и при таком раскладе.
-оборудование разное (siemens s7-1200, им-2300, и т.д. все по Modbus TCP).
-канал analog

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- словарь сообщений для канала
откуда взят ?
- новый узел с 1 каналом,
не привязанный к источником
- вручную меняйте значения

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2