Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version » S7-1200 подключение по Modbus RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: S7-1200 подключение по Modbus RTU
adgers
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9626


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adgers           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравсвуйте!

При подключении ПЛК Siemens по Modbus RTU (через переходник RS485/USB)TRACE MODE 7 (далее TM7) по групповому запросу считывает данные из ПЛК. Но,нет записи данных из TM7 в блок данных (DB) ПЛК. Из ТМ7 в ПЛК канал настроен по групповому запросу и как выход. В МРВ показания из ПЛК отображаются корректно, простейшая программа записывает данные для записи в ПЛК и МРВ также корректно отображает, но в ПЛК не вижу записи. В чем может быть проблема?

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Латвия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- групповой записи числовых каналов по ModBus
в TM7 нет
- у канала OUTPUT нужно поменять входное
значение(2), далее изменятся R(0) и Q(9)
- если возникла недостоверность(4)
то ошибка записи, иначе запись произошла
(куда зависит от настоек)

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
adgers
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9626


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adgers           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Только что получил запись данных из ТМ7 в ПЛК Siemens S7-1200. Запись идет по отдельному каналу на сигнал. С групповой записью буду разбираться.
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Латвия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
adgers
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9626


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adgers           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Nico, спасибо за помощь!
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Латвия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
-групповая запись через CALL.ChGReq(8)
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
adgers
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9626


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adgers           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здрвствуйте!

Зачитывание и запись в ПЛК работает. ПЛК Siemens запрограммирован как Slave. В настройках TM7 я не нашел где устанавливается состояние Master. Насколько я понял ТМ7 по умолчанию Master. Как поменять на Slave? Если у меня два рабочих места, соответственно две лицензии ТМ7 и они должны быть только Slave... Я пока пользуюсь бесплатной версией. Помогите разобраться,пожалуйста.

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Латвия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
-TM как сервер (Slave ModBus TCP) только в профессиональной
- в источниках протоколы Net/RS выбрать Slave
- "Если у меня два рабочих места, соответственно две лицензии ТМ7 и они должны быть только Slave"
не понятно зачем ? (кто будет запрашивать у них данные)
- как мастер modbus rtu два узла могут
запрашивать данные у одного контролера:
.(одновременно)если у него больше одного
последов интерфейса
..один COM(только WORK, а TRACE ,получает данные
от WORK только по сети) для резервированных
узлов(DOUBLE FORCE)
... один узел всегда опрашивает контроллер
другой/другие(может быть NETLINK) получают
данные у него
....один COM(узлы попеременно запрашивают )
написать программу разделения времени запросов

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
adgers
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9626


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adgers           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго дня, Nico!

Конфигурация очень простая. К одному ПЛК подключаютя два рабочих места - на каждом комп с ТМ. По шине Modbus RTU ПЛК, как Master, опрашивает и записывает данные по очереди с обоих компов Slave с разными адресами (естественно). Разве так не может работать?

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Латвия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- может
- но обычно делают наоборот( да и возможностей/гибкости по обработке данных гораздо больше, и каналов требуется
меньше)

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2