Тема / Topic: связь с fx3u и fx3g через виртуальный com-порт по сети ethernet
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
Доброго времени суток,
Есть задача подключиться к двум контроллерам Mitsubishi FX3G и FX3U через имеющиеся у них com-порты на борту на большом удалении от SCADA (130м), используя сеть ethernet. Похожую задачу выполняли в АдАстра - ссылка на видео: "ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛК К ПК ЧЕРЕЗ ВИРТУАЛЬНЫЙ COM-ПОРТ" https://www.youtube.com/watch?v=p3qAfdTTMkk Делали такое на ТМ6.
Вопрос: как сделать такое же на ТМ7? Получиться ли опрашивать с ТМ7 два и более контроллера fx3u и(или) fx3g?
отправлено / posted
Здравствуйте! Nico прав. Принципиального отличия нет. При отсутствии ethernet на самих контроллерах, придется использовать виртуальные com-порты. Со стороны TM7 подключение будет организовано как по RS, но фактически весь обмен будет по Ethernet.
По вопросам настройки источников Вы можете опираться на встроенную Справочную Систему (и писать на форуме). Указанный Вами видео-урок так же должен быть Вам полезен.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
на контроллерах есть возможность подключиться по ethernet, но, как показала практика и ответы от Техподдержки, подключаться по ethernet к fx3u (fx3g) можно только к одному, при настройки такого же соединения (или более) в ТМ7 - связи с ними нет. Поэтому и вопрос возник - можно ли настроить подключение к двум и более контроллерам (вышеописанным) через виртуальный com-порт.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
quote:Отправитель / Originally posted by EvgeniyM: на контроллерах есть возможность подключиться по ethernet, но, как показала практика и ответы от Техподдержки, подключаться по ethernet к fx3u (fx3g) можно только к одному...
Мы с Вами ранее обсуждали подключение FX3U по com-порту в рамках ТМ6 и получили успешный результат (ссылка) Возможно, вопрос подключения FX3U обсуждал значительно раньше. Прошу Вас прислать на электронную почту Службы технической поддержки подробности указанных Вами рекомендаций.
quote:Отправитель / Originally posted by EvgeniyM: ... подключаться по ethernet к fx3u (fx3g) можно только к одному, при настройки такого же соединения (или более) в ТМ7 - связи с ними нет. ...
Возможно, Вы имели ввиду ТМ6?
quote:Отправитель / Originally posted by EvgeniyM: Поэтому и вопрос возник - можно ли настроить подключение к двум и более контроллерам (вышеописанным) через виртуальный com-порт.
Trace Mode работает с com-портом. Реальный он или виртуальный не важно. Важно, что бы виртуальный com-порт работал аналогично реальному. И проблем не будет.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
Спасибо всем за ответы.
Понял, что ТМ7 позволяет подключаться и так и так.
Буду пробовать подключаться по com-порту через виртуальный порт, а так же по ethernet. Напишу результат позже.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |