Тема / Topic: TraceMode7 подключение к контролеру detla dvp sx2 через панель опретора
deemon36
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6916
отправлено / posted
Доброго времени суток. Подскажите как можно подключить Trace Mode 7 к контроллеру Delta DVP SX2 через панель оператора DOP107WV, так как на борту самого контролера нету Ethernet выхода. Связь есть она работает т.е. я могу заливать программу в контроллер по сети и мониторить в режиме онлайн. Проделывал операцию по подключению по видеоуроку. Но при проверки информации нету. Нету каких то ошибок. Прошу помощи!
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Судя по описанию контроллера, он поддерживает Modbus RTU. Отличие от TCP в настройках TRACE MODE в том, что в узле надо создать группу "COM-порты" и в ней настроить COM-порт, в настройках Modbus убрать галочку "Сеть" выбрать номер COM-порта (нумерация начинается с 0, т.е. "0" соответствует COM1 и так далее).
deemon36
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6916
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка: Судя по описанию контроллера, он поддерживает Modbus RTU. Отличие от TCP в настройках TRACE MODE в том, что в узле надо создать группу "COM-порты" и в ней настроить COM-порт, в настройках Modbus убрать галочку "Сеть" выбрать номер COM-порта (нумерация начинается с 0, т.е. "0" соответствует COM1 и так далее).
Но если по ком порту подключаться то надо быть непосредственно рядом с контроллером. Нам же надо чтобы происходил сбор данных с этого контроллера на сервере и данные складывались в SQL бд.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если контроллер или панель не поддерживают связь по сети, то можно приобрести дополнительное устройство, конвертер из Modbus RTU в TCP.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |