Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version » Сбой при работе Modbus-RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: Сбой при работе Modbus-RTU
Виктор_72
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9858


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор_72           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Столкнулся с непонятной проблемой при реализации Modbus RTU.
У меня 6 slave-модулей ОВЕН с адресами 44-49. TraceMode 7 - Master. Решил проверить работу сначала с одним модулем - измеритель напряжения МЭ110-1Н (адрес 48). Создал источники, каналы, вывел на экран напряжение и частоту сети (регистры 29-30 и 31-32, float). Подключился через конвертор AC4-M USB-485. Все работает без проблем.
Создал источник и канал для второго модуля - измеритель тока МЭ110-1Н (адрес 48, регистры 29-30, ток). Наблюдаю такую картину - у каналов напряжения и тока непрерывно меняется атрибут достоверности с T на F, поля на экране хаотически меняют цвет на белый, при этом значения вроде бы верные, а частота с первого модуля читается без сбоев. По светодиодам модулей видно, что первый модуль с адресом 48 явно обменивается данными чаще, чем второй. Создается впечатление, что этот модуль отвечает на запросы, предназначенные второму модулю. При этом периодически отвечает и второй модуль, из-за чего происходит наложение.
Тут явная закономерность - это происходит с теми параметрами, у которых адреса регистров имеют одинаковый номер.

Самое интересное начинается дальше - я подключаю третий модуль с адресом 44 и включают в опрос еще один параметр (температура). И вот после этот волшебным образом все проблемы уходят.

Я проверял работу всей этот ветки Modbus с тремя другими Master-ами, и все работает без единой ошибки для любого числа модулей и регистров. Аппаратные средства те же и COM-порт тот же. А вот с TM7 есть такая проблема. Непонятно в чем именно.

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
-начала с одним модулем - измеритель напряжения МЭ110-1Н (адрес 48)
-канал для второго модуля - измеритель тока МЭ110-1Н (адрес 48, регистры 29-30, ток).
почему адреса у них одинаковые ?????

Сообщения / Posts 916 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Виктор_72
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9858


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор_72           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
прошу прощения - конечно же, у второго модуля другой адрес, на единицу больше (49)
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- убрать модуль с адресом 49
- проверить с оставшимися двумя
- если все нормально
вернуть убранный и 3 варианта изменений
-увеличит таймаут(135)
-установить задержка(138) > 10
-установить RS-передача(136) = 1

Сообщения / Posts 916 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Виктор_72
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9858


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор_72           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Провел ряд экспериментов:
В исходной ситуации успешно работают модули с адресами 44, 48 и 49.
1. Отключаю канал от источника модуля 49 - остальные два модуля работают успешно. Восстанавливаю все назад.
2.Физически снимаю питание с модуля с адресом 49 - начинаются сбои при получении данных с модуля с адресом 48, параметры с модуля 44 корректны. Восстанавливаю все назад.
3. Физически снимаю питание с модуля с адресом 44 - теперь модуль с адресом 48 работает корректно, а с адресом 49 - идут сбои.

Ну естественно, что с отключенных модулей данные недостоверны.

Пробовал регулировать тайм-ауты - не помогает. Модбас у меня сделан грамотно, резисторы стоят где нужно, да и расстояние там от силы метра два всего. Скорость 9600

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для диагностики MODBUS RTU задайте в файл *cnf в папке узла проекта следующие ключи:

DBG_SET_RS_SENDREC=1
DBG_SET_RSCOM=1

Запустите проект, дайте поработать и пришлите проект и папку узла проекта целиком (после останова проекта) на адрес техподдержки.

Описание как сделать файл *cnf есть на дзене: https://dzen.ru/a/ZhRSJlqf6GG862oO

Сообщения / Posts 17414 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите результаты диагностики работающего и неработающего проекта.
Сообщения / Posts 17414 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Виктор_72
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9858


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор_72           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Понял, спасибо, в ближайшее время сделаю
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Виктор_72
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9858


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор_72           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Извините, не могу найти адрес, куда выслать проекты
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Личном Кабинете есть раздел (слева, под Авторизацией) "Получить техническую поддержку".
Сообщения / Posts 17414 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Виктор_72
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9858


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор_72           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, проекты отправил на адрес техподдержки
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Письмо получили. Рекомендации даны почтой
Сообщения / Posts 17414 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2