Здравствуйте! В проекте имеется источник OPC UA с тегами имеющими вложенную структуру. Путем Drag&drop теги из Источников перенесли в узел RTM_0. В итоге получился структурированный список каналов соответствующий ОРС-тегам, все каналы имеют тип INPUT, имеется возможность менять тип на OUTPUT. При этом: Для тегов с типом IN, данные получаем данные от ОПС, записать в него не можем, для типа OUT наоборот ничего не получаем, но можем писать. Как сделать чтобы в один и тотже тег можно было и писать данные и считывать изменеия?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Росийская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
AlexeyN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9911
отправлено / posted
Значит для двустороннего обмена через канал необходимо использовать тип канала OUT?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Росийская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
AlexeyN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9911
отправлено / posted
Как сделать чтобы значение переменной постоянно читалось, при это в него можно было записать значение?
Опишу чего хочу добиться конкретнее: Через ОРС передается параметр "AutoMode". Параметр задается оператором с экрана с помощью элемента "переключатель", в то жевремя на стороне контроллера логика имеет возможность тоже переключать этот режим и необходимо чтобы этот же переключатель постоянно отображал состояние параметра приходящее с контроллера по ОРС. Как это грамотно реализовать?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Росийская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Здравствуйте! В большинстве случаев, достаточно канала out (что бы записывать), так как в момент запуска проекта TraceMode будет произведено чтение (значение в opc сервере и канале проекта TraceMode синхронизируются) и далее в opc сервере будет то значение, которое записывает проект TraceMode .
Если же в opc сервере этот целевой параметр изменяется не только со стороны проекта TraceMode , то два отдельных канала (на чтение и запись)
Сообщения / Posts 17560 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlexeyN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9911
отправлено / posted
Не нашел видео или подробное описание как это правильно сделать. Укажите источники где можно посмотреть как это реализуется. Если вместо OPC использовать MODBUS TCP - реализация обмена будет одинаковой в части необходимости огрганизовывать два канала для подобного обмена?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Росийская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
-для Modbus(и некоторых других протоколов) один канала - смотреть в хэлпе в источниках/приемниках описание обмена и описание атрибутов канала 51(смена входа-выхода)
Сообщения / Posts 983 | Из / From: Россия