Из ПЛК читаю положение клапана (исключительно INT без масштабирования), если клапан не имеет ОС то переменная положения имеет значение -5 (например). Как управлять видимостью поля, если видимость не умеет работать с отрицательными int? Можно было бы при отсутствии ОС вместо -5 давать 999, но и тут ТМ не умеет управлять видимостью по условию "<=".....
Несмотря на то что клапан не имеет ОС, переменную читаю в любом случае, т.к. со временем эта ОС может появится. читать ее как real мне не подходит, необходимо укладываться в 1 регистр.
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Из ПЛК читаю положение клапана (исключительно INT без масштабирования), если клапан не имеет ОС то переменная положения имеет значение -5 (например). Положение клапана является отрицательным числом? Обычно, для статусов устройств, используют положительные числа. В том числе для отображения состояния "отсутствует обратная связь".
Опишите задачу, который Вы планируете решить через управление видимостью клапана, у которого нет обратной связи.
Сообщения / Posts 17668 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
OlegShinkaruk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9967
отправлено / posted
Просто скрыть видимость числового поля на пиктограмме клапана (Графический объект).
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Просто скрыть видимость числового поля на пиктограмме клапана (Графический объект). Обычная задача. Разберем ее.
Свойство "Видимость" у Графических Элементов работает с одним из трех условий. Если оно выполняется, то ГЭ виден. 1. Аргумент равен Константе. 2. Аргумент больше или равен Константе. 3. Битовая маска. Определенные биты (задаются как HEX-число) Аргумента и Константы совпадают.
Эти три условия позволяют охватить все возможные требования к управлению Видимостью.
Вы описали задачу как "просто скрыть...". Это обычная задача, но далеко не простая. Есть разные решения.
Отметим основной момент - если подключенное устройство без обратной вязи, то оно будет без него всегда (вариант "включаем/выключаем сигнал обратной связи с устройством по желанию" исключаем).
Варианты. 1. Графические Элементы для устройств С обратной связью и БЕЗ нее разрабатывают визуально и функционально разными. Оператор сразу видит что за устройство перед его глазами. В этом случае, ГЭ/ГО устройства БЕЗ обратной связи, разрабатывается без обсуждаемого числового поля. А ГЭ/ГО устройства С обратной связью - с ним.
2. Графический Элемент для обоих типов устройств разрабатываем единым, но закладываем аргумент экрана, значение которого определяет тип устройства (например, 0 - с обратной связью и 1 - без) и на него вешаем ту же видимость. Значение аргумента-определителя типа устройства задаем в Среде Разработки как постоянную.
Предметно значения "-5". Вы сообщили, что это int. У ГЭ задаем свойство "Видимость" - Аргумент равно Константа. Константу задаем 0xfffffffb (-5 в HEX) и готово.
UPDATE Рекомендация задать значение "-5" в 16-ричном формате (0xfffffffb) носит частный характер и может быть не применимо в других случаях.
OlegShinkaruk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9967
отправлено / posted
"Предметно значения "-5". Вы сообщили, что это int. У ГЭ задаем свойство "Видимость" - Аргумент равно Константа. Константу задаем 0xfffffffb (-5 в HEX) и готово."
Видимость должна быть если ActPosition > "-5", поэтом корректно: Аргумент больше или равен Константе. Но. это не работает... Пишу в константу 0xfffffffс,(т.е. если >= -4) а оно сбрасывается в десятичное значение "4294967292".
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
OlegShinkaruk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9967
отправлено / posted
на значениях: -4, -3, -2, -1. видимость есть. а как только уходим в неотрицательные числа, видимость пропадает
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Какой релиз и какую операционную систему используете? Пришлите проект, папку проекта и описание как воспроизвести проблему нам на почту техподдержки (почта указана в Личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой").
Сообщения / Posts 17668 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
OlegShinkaruk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9967
отправлено / posted
Вопрос решен. Если есть некоторый параметр (положение клапана), которое является целочисленным (например, int) и принимает положительные значения (0-100), но в ряде случаев может быть отрицательным (-5, в случае отсутствия значения), то рекомендуем использовать графический элемент "физическая величина" (в случае недостоверности он сам активирует цветовое оповещение графического элемента)
Можно данную задачу так же решить с помощью ГЭ "Заголовок/Текст", для этого достаточно значение от ПЛК (согласно описанию вопроса, это discrete) привязать к аргументу экрана типа real и установить условие видимости >=-5.
Сообщения / Posts 17668 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
OlegShinkaruk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9967