Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode » "Реальное время" в СПАД

   
Автор / Author Тема / Topic: "Реальное время" в СПАД
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте, вопрос по поводу записи и отображения данных СПАД. Имеем контроллер, обрабатывающий дискретные и аналоговые сигналы, при анализе архивных трендов выявили, что дискретные сигналы отображаются в реальном времени, а аналоговые со сдвигом по Гринвичу. В связи с этим вопрос - из-за чего это происходит, и как привязать аналоговые сигналы к реальному времени?
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Worker
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 71


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Worker           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я так понимаю, что данные из контроллера у вас передаются по сети (или по RS, неважно). Если обработка в канале на узле МРВ не производится, то штамп времени в архиве будет такой, как время изменения канала в контроллере, а если есть обработка канала в МРВ, то штамп времени в архиве будет как время изменения в МРВ. То есть, если ваши аналоговые каналы принимаются из контроллера и без обработки кладутся в архив, у них время будет "контроллерное", а дискреты, которые обрабатываются в МРВ, будут иметь время машины с МРВ. Чтобы уйти от этого, надо либо синхронизировать время операторской станции и контроллера, либо делать обработку (или пересылку в другие каналы для архивации) аналоговых каналов.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за совет, только у нас получается наоборот, аналоговые обрабатываются и пишутся со сдвигом, а дискретные не обрабатываются, а пишутся в реальном времени.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы рассматриваем работу с контроллерами, работающими под управлением МикроМРВ.
Скорее всего, контроллер у Вас не синхронизирован с МРВ.
При этом разница в синхронизации изменений каналов может определяться не их обработкой, а механизмом обмена.
Единственное предположение состоит в том, что Вы используете для получения аналоговых и дискретных сигналов контроллера разные механизмы: аналоговые сигналы передаются из контроллера по автопосылкам, а дискретные - по запросам In_Net от МРВ.
В автопосылках передается время контроллера, поэтому при рассинхронизации контроллера и МРВ будет происходить сдвиг.
Данные, получаемы по In_Net, получают метку времени МРВ и архивируются "в реальном времени".

Чтобы операционная система MS-DOS могла учитывать время соответственно часовому поясу и текущему сезону при синхронизации работы по сети, необходимо прописать в файле AUTOEXEC.BAT строку следующего вида:
SET TZ=MSK-3MDT
Число 3 означает, что текущий часовой пояс имеет смещение -3 часа относительно Гринвича, а буквы MDT - учет перехода времени по сезонам. Буквы MSK - могут быть любыми тремя символами, обозначающими название текущего часового пояса (в данном примере MSK - Москва).
Однако надо иметь в виду, что в DOS нет локализации сезонного перевода времени. Он будет отрабатывать американскую систему сдвига, а она примерно на неделю отличается от российской.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2