В Help'е написано:
quote:
Команды управления подаются вход CMD: значение 1 – включить, а 2 – выключить...Если операция выполнена некорректно, то устройство переводится в состояние ошибка. При этом выходу STS присваивается значение 5, а выходу OFF – значение 1 (сигнал выключения устройства) . Величина выхода ERR характеризует текущую ошибку в работе устройства.
при проверке работы блока, в состоянии - STS=1, END=2, выходы STS=2 (OFF), ERR=0 (norma), на вход CMD подаем 1. Значение END не меняем, желая получить ошибку, и через время T на выходе STS=5 (ERROR), ERR=6 (OFF ENABLE) - но выходу OFF не присваивается 1. Почему?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все верно - нельзя сразу переводить мотор в состояние "Включен", потому как в самом начале он находится в состоянии "Ремонт", и для того, чтобы его привести в рабочее состояние "Включен" - его необходимо сначала перевести в состояние "Резерв" с подтверждением или без.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Balinov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Вообще то, в самом начале устройство находиться в состоянии OFF (STS=2) и состояния Repair (STS=4) не видно.
2. Даже с учетом Вашего замечания
  • порядок действий:
  • перед запуском эмуляции END=2 STS=0
  • Запуск. Выход STS=2 (OFF) ERR=0 (norma)
  • Даем STS=8. На выходе STS=3 (Reserve)
  • Даем STS=2. На выходе STS=2 (OFF)
  • Даем STS=1. На выходе STS=2 (OFF)
  • Даем CMD=1(Открыть). На выходе STS=9 (to ON)
  • END не меняем. Происходит на выходе STS=5 (ERROR), ERR=6 (OFF ENABLE). И выход OFF по прежнему не включается

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Еще раз проверил, однако мотор при начальном запуске всегда должен быть в состоянии "Ремонт". [Недоумение / Confused]
Не могли бы Вы прислать нам Ваш проект для проверки?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Balinov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отослал на 'hotline@adastra.msk.ru'
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Адреса с приставкой .msk. уже давно не существуют - пожалуйста, отправте на hotline1@adastra.ru
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Balinov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отправил.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответ направлен Вам по E-mail.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   