Есть теплосчетчик СПТ-941 фирмы Логика С-Пб а к нему ОРС Historical Data Access (OPC HDA) сервер, который открывает доступ к архивным значениям (почасовым, суточным и т.д)теплосчетчика. Задача, снимать почасовые значения раз в сутки. Как это можно сделать с помощью ТМ,если предполагается, что почасовой архив представляет собой массив данных, а не одно значение?
Сообщения / Posts 66 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
ТМ не поддерживает по ОРС интерфейс работы с векторными данными (спецификация HDA), только скалярные данные (спецификация DA). Выход - писать драйвер.