HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104
отправлено / posted
Для KonstK и других заинтересованных лиц. Добрый день! Поскольку допуска в Открытый форум у Нас нет отвечаем здесь. Этой весной Мы работали над данной тематикой (с контроллером КР-300ИШ). Предложения следующие: 1.Вам нужно получить обновленный драйвер КР-300 от группы техподдержки. 2.Сообщаю Вам результаты проверки работы нового драйвера в нашей системе. В проекте ТМ5.16 проверялся опрос и управление одним контуром регулирования. 2.1.При работе группы каналов для запроса параметров одного контура регулирования в случае,если ВСЕ каналы имеют тип INPUT опрос происходит нормально.
2.2.При работе группы каналов для запроса параметров одного контура регулирования в случае,если в базе каналов задействованы ТОЛЬКО три канала,для которых применим тип OUTPUT (Значение ручного задания, выхода и режим работы контура) управление через эти три канала происходит нормально. 2.3.При работе группы каналов для запроса параметров одного контура регулирования в случае,если в базе каналов задействованы каналы как типа INPUT так и OUTPUT наблюдаются нарушения в работе каналов, в частности в работе канала "Значение ручного задания" в качестве выходного OUTPUT : значение сигнала задания или не менялось вообще,или после перезапуска проекта.
Наиболее стабильной в случае опроса каналов разного типа получалась конфигурация ,когда в базе прописывались шесть каналов запроса параметров контура (НОМЕР от 0 до 5) как INPUT,затем те же шесть каналов в той же последовательности с заменой типа каналов с НОМЕРОМ 0,4,5 на OUTPUT. При этом как было сказано выше плохо работал на управление канал "Значение ручного задания". Впрочем "ручное задание" потому и "ручное", что его надо устанавливать с панели управления контроллера руками. Прим.Разрывов по индексу в базе каналов не было. Вывод: Наиболее оптимальным представляется режим работы согласно п.2.3 в сочетании с опросом недостающих параметров (Например Внешнего задания) посредством обращения ко входам-выходам алгоблоков.
В процессе исследований возник вопрос : чему должен быть равен МТ в алгоритме РУЧ , чтобы по умолчанию выставлялся режим РУЧ. Установка МТ=4 приводила лишь к высвечиванию индикатора ДИСТ на пульте управления?
МТ в алгоритме РУЧ должен быть равен 3, чтобы по умолчанию выставлялся режим РУЧ. В документации была ошибка. Если останутся вопросы - отвечу более подробно. Вообще-то нужно проверять работу драйвера на нескольких контурах,но времени как всегда не хватает (хотя были проблемы с опросом режима нескольких контуров в КР-500 с резидентным ПО ранних версий).
Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вам открыт доступ в форум "Trace Mode 6. Бесплатная версия". Регистрация бесплатной версии Trace Mode 6 на сайте, ен приводит к автоматическому расширению прав в форуме. А дополнительного уведомления по этому поводу в службу техподдержки не поступало.