Гришечко А.Е.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3323
отправлено / posted
Здравствуйте, я пробую опросить контроллер по стандартному протоколу ModBus RTU. Опрашиваю сначала программой ModScan32, вот что получаю в сниффере COM-порта: Port opened by process "ModScan32.exe" (PID: 3000) 0A 03 00 00 00 08 45 77 0A 03 00 00 00 08 45 77 0A 03 00 00 00 08 45 77 0A 03 00 00 00 08 45 77 0A 03 00 00 00 08 45 77
Если создаю проект в TraceMode (причем пробовал разные варианты настройки опроса по последовательному порту) получаю вот такую картину: Port opened by process "DrawServ.exe" (PID: 3632)
Объясните, почему такие запросы, почему производится изменение интервала опрашиваемых ячеек памяти?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гришечко А.Е.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3323
отправлено / posted
Попутный вопрос. Что означает "Код ошибки сервера матобработки -18"?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Так в Trace Mode 5 прописаны групповые запросы: если нет достоверного ответа на групповой запрос, следующий групповой запрос сокращается на одну переменную. В Trace Mode 6 есть возможность формировать переспросы без изменения объема.
Сообщения / Posts 17353 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ошибка "-18" указывает на проблемы с проверкой лицензии - ключа HASP. Спектр возможных ситуаций - от потери ключа (нет драйвера HASP, ключ не исправен) до количественного нарушения лицензии - тип узла не соответствует лицензии, прописанной в ключе.
Сообщения / Posts 17353 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |