От контроллера Ш9327 возможно получить дискретный сигнал, варьирующийся от 1 до 10. 0 означает, что все в порядке, 1 - неисправность канала и т.д. Требуется сформировать для отчета тревог сообщения, информирующие оператора о состоянии линии.
Из мануала понятно, что сообщения в отчет тревог формируются по состоянию битов дискрета. Например, установив для 0 бита сообщение "Неисправность канала", я получу при переходе этого бита из 0 в 1 соответствующую запись в отчете тревог. Но вот в чем проблема - такую же запись я получу и при формировании 7 в дискрете (превышение порога Ш9327).
Конечно, можно запретить обработку комбинации битов 00000111 (дес. 7), но тогда теряется сообщение о превышении порога.
Можно написать FBD-программу, осуществляющую различение этих ситуаций, но тогда придётся дополнительно создавать 432 канала (именно столько точек ввода в нашем проекте) и 432 раза описать входа и выходы этой программы. Но нет ли способа попроще?

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Один из вариантов.
FBD-Трансляция в каждом из этих каналов должна по аппаратному значению (числа с 1 до 10)взводить соответствующие биты в реальном значении канала.
Привязку такой единой FBD конечно придется провести в каждом из 432 каналов.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2