Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129
отправлено / posted
В руководстве пользователя не совсем понятно описан процесс работы с таймерами - пожалуйста, приведите пример простейшего включения таймера от входного сигнала и ,по достижения уставки, установки выходного сигнала в единицу.
Кроме того, если создать IL - программу состоящую из строки CALL CTU 0 (I0,I1,I2,Q0,Q1) то выход Q0 ведет себя не так, как выход QE блока CTU использованого в FBDпрограмме напрямую. Почему?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вот примерный текст IL-блока, работающего с таймером и вызывающего блок CTU. ............ Q1=E0 F0 NOT E0 CALL CTU 0 (F0, I1, I2, Q2, Q3) IF E0==0 THEN SETTMR 0 I0; E0=1 ELSE CHECKTMR 0 JMPN M0 E0=0 Q0+1 END_IF M0: EXIT ........... Проект я выслал Вам по электронной почте.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |