Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » превышение количества каналов

   
Автор / Author Тема / Topic: превышение количества каналов
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Zulin Alexandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
[Недоумение / Confused] До того как купить профессиональную версию ТМ5.10 на 512 точек в/в мы выяснили, что подсчёт идёт имеено точек в/в, а не всех каналов в базе каналов. РБК выдал мне, что превышено ограничение по каналам. Точек ввода/вывода в проекте 170.
Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Системы на 128, 512 и 1024 точек вода/вывода всегда имели двойное ограничение - по точкам и по каналам. И только две системы имеют одно ограничение, по количеству каналов - системы на 32000 и 64000.
Сколько каналов создано в системе, какой тип узла?
Кто проводил с Вами консультацию?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Zulin Alexandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все каналы находятся в узле АРМ и их 511, больше не удаётся создать. Консультацию проводил кто-то из отдела продаж.
Почему созданные каналы, не связанные с вводом/выводом(реальный вход в модуль и выход из него), которые просто являются внутренними переменными, Вы называете точками в/в. Почему тогда сразу не писать, что ограничение по максимальному количеству каналов. Ведь сюда же входят и точки в/в. [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Двойное ограничение подразумевает что нельзя превысить любой из лимитов - по каналам или по точкам. Допустим, я могу создать 32 канала размерностью 16 бит каждый для работы с платами УСО, соответственно получу 16*32=512 точек вода/вывода, но всего 32 канала. Все - один из лимитов уже достигнут. Но у меня еще остается 512-32=480 каналов, которые можно потратить, создав каналы для внутреннего использования.
То есть, Вы можете исчерпать в проекте для узла один из лимитов или сразу оба.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic