Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319
отправлено / posted
По этому блоку довольно скудно объяснено назначение выходов. Насколько я понял, подав на вход IDC 0.2, время переключения задвижки 100 секунд, при открытии задвижки сигнал ошибки должен приходить если не снялись сигналы от концевика "закрыто" и муфты по истечении 20 секунд(по достижении 80% закрытия). Но ошибка при открытии появляется по достижении 90% закрытия задвижки. При закрытии всё работает нормально. Но вход IDO почемуто устанавливает время закрывания , хотя должет устанавливать открытие. Если FBD-программа с блоком SdV вызывается для каждой задвижки, то эти задержки устанавливаются сразу для всех блоков ZDV? Т.е. при каждой смене аргументов на IDO и IDC, критерий формирования ошибки принимается сразу для всех задвижек или всё-таки индивидуально для каждой?
Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В документации указано: " После отработки блока SdV для ВСЕХ блоков KLP и ZDV на текущем узле будут использоваться установленные им настройки. Они будут изменены после отработки следующего блока SdV или следующего пересчета этого блока с измененными значениями его входов. "
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319
отправлено / posted
Для ответа на первый вопрос нам необходим некоторый таймаут, поэтому ответ мы сообщим позже.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319
отправлено / posted
Здравствуйте! Я уже завершил и внедрил в производство проект, обойдя использование блока SdV, а ответа всё нет. Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Мы очень сожалеем о задержке с локализацией указанной Вами ошибки. В релизе 5.11 это исправление не успели внести. Мы внесем исправление при выпуске ближайшего релиза.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ошибка относится к описанию работы этого блока! Правильное описание этих функций:
IDO – ввод для блоков KLP и ZDV положения, в котором должен отключиться концевой выключатель открытия. Эта величина лежит в диапазоне от 0.1 до 0.5, где 1 соответствует полному закрытию. При нарушении этого диапазона используется значение 0.1; IDC – ввод для блоков KLP и ZDV положения, в котором должны отключиться концевые выключатели закрытия и муфты. Эта величина лежит в диапазоне от 0.5 до 1, где 1 соответствует полному закрытию. При нарушении этого диапазона используется значение 0.9. #### Соответствующая корректировка документации будет проведена.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |