Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » SdV

   
Автор / Author Тема / Topic: SdV
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Zulin Alexandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
По этому блоку довольно скудно объяснено назначение выходов. Насколько я понял, подав на вход IDC 0.2, время переключения задвижки 100 секунд, при открытии задвижки сигнал ошибки должен приходить если не снялись сигналы от концевика "закрыто" и муфты по истечении 20 секунд(по достижении 80% закрытия). Но ошибка при открытии появляется по достижении 90% закрытия задвижки. При закрытии всё работает нормально.
Но вход IDO почемуто устанавливает время закрывания [Недоумение / Confused] , хотя должет устанавливать открытие.
Если FBD-программа с блоком SdV вызывается для каждой задвижки, то эти задержки устанавливаются сразу для всех блоков ZDV? Т.е. при каждой смене аргументов на IDO и IDC, критерий формирования ошибки принимается сразу для всех задвижек или всё-таки индивидуально для каждой?

Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В документации указано:
"
После отработки блока SdV для ВСЕХ блоков KLP и ZDV на текущем узле будут использоваться установленные им настройки. Они будут изменены после отработки следующего блока SdV или следующего пересчета этого блока с измененными значениями его входов.
"

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Zulin Alexandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
[Вращающиеся глаза / Roll Eyes] Спасибо, но Вы ответили на последний вопрос, а как же остальное?
Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для ответа на первый вопрос нам необходим некоторый таймаут, поэтому ответ мы сообщим позже.
Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Zulin Alexandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте! Я уже завершил и внедрил в производство проект, обойдя использование блока SdV, а ответа всё нет. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы очень сожалеем о задержке с локализацией указанной Вами ошибки. В релизе 5.11 это исправление не успели внести. Мы внесем исправление при выпуске ближайшего релиза.
Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ошибка относится к описанию работы этого блока!
Правильное описание этих функций:

IDO – ввод для блоков KLP и ZDV положения, в котором должен отключиться концевой выключатель открытия. Эта величина лежит в диапазоне от 0.1 до 0.5, где 1 соответствует полному закрытию. При нарушении этого диапазона используется значение 0.1;
IDC – ввод для блоков KLP и ZDV положения, в котором должны отключиться концевые выключатели закрытия и муфты. Эта величина лежит в диапазоне от 0.5 до 1, где 1 соответствует полному закрытию. При нарушении этого диапазона используется значение 0.9.
####
Соответствующая корректировка документации будет проведена.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation