Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Как принудительно выполнить автопосылку в сеть?

   
Автор / Author Тема / Topic: Как принудительно выполнить автопосылку в сеть?
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подчитает ли при запуске контроллер со статусом Slave значения каналов с контроллера Master?
Если я не прав - поправьте: так как для осуществления синхронизации каналов Основного и Резервного узлов необходимо использовать автопосылку в сеть (флаг "в сеть"), а сама посылка осуществляется только при изменении реального значения канала, то свежезапущенный Slave не восстановит значения каналов с Master.
Если это действительно так, не подскажете ли как осуществить синхронизацию в таком случае. Первое что приходит на ум - вызвать отсылку в сеть всех каналов, наподобие сброса каналов в СПАД, но, в справке ничего подходящего для этого я не нашел.
Я понимаю, что сначала надо было попробовать, а потом уже писать в форум, но логика подсказывает, что просто так работать не будет.

Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Должно работать - дело в том, что для автопосылок имеется механизм, так называемого, "скользящего блока" досылки значений, который позволяет дослать данные вновь запущенному узлу, даже если они не менялись. Этим механизмом управляет 5-й бит (начиная с нуля) канала СИСТЕМНЫЙ_Сеть,DDE и по умолчанию в узле с режимом "Резерв" он выключен (смотрите описание в справочной системе) и включен только для узлов в режиме "Мастер". [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проверил - действительно синхронизируются. НО почему-то значение в атрибуте Выход резервного узла постоянно скачет - то 0, то значение с рабочего узла [crazy / сумасшедший] . Границы канала передаются замечательно [fun / веселый]
Связь между узлами вроде хорошая - значение канала Дубль скачет между 0 и 1.

Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Синхронизируемые каналы необходимо собрать в одном объекте и отключать от источника через канал ОБЪЕКТ_Подключение в режиме "Резерв".
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо, работает!
[beer / пиво]

Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2