Вообще, может это вопрос и не к Вам, тем не менее, может у Вас есть какие-либо соображения по этому поводу...

Суть - в следующем.

При включении Лагуны (если все модули системы управления питаются от одного ИП), на выходах модуля дискретного вывода (на всех!) кратковременно устанавливается активное состояние.
Есть ли возможность "задушить" этот первоначальный "выброс"?


Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пожалуйста, сообщите какие именно модули?
Мы проверили на I7060, но ничего подобного замечено не было.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В нашем случае используется модуль i7043 - 16 канальный дискретный вывод.
Причем я не упомянул об особенности - при включении модуля активизация выходов происходит по-разному: иногда - все каналы, иногда - часть (тоже разная). Но всегда активизируемые каналы являются компактной группой. Данный эффект проявился, по крайней мере, на двух модулях i7043.

Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
На данный момент у нас нет модулей I7043, поэтому Вам будет целесообразней обратиться непосредственно в техническую поддержку "Индустриальных компьютерных систем" для получения более подробной информации по данному вопросу.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2