Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Ограничения по точкам

   
Автор / Author Тема / Topic: Ограничения по точкам
AndreyV
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AndreyV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
Я что-то запутался с понятиями объект, узел, канал, точка…
Создаю проект в котором 2 узла:
1) ICP (nano)- 128 каналов max. – реально в базе создаю 6 каналов.
2) Без автопостроения малый 128 каналов max. - реально в базе создаю 6 каналов.
Итого, я использую в проекте 12 каналов.

Запускаю МРВ или редактор представления данных – "код ошибки сервера матобработки -18", что означает, что в моем проекте превышено число точек, допускаемых HASP ключом. Купленная нами версия поддерживает проекты с 128 точками.

Вопрос: что есть точка? Максимально возможное число каналов в базе или все-таки реальное число каналов в проекте?

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А зачем Вы узел контроллера пытаетесь под МРВ запускать? Вам надо сменить тип узла на Малый из группы "Без Автопостроения".
А насчет точек ввода/вывода и правилах лицензирования - ищите по поиску топики здесь на форуме, это уже не однократно подробно разъяснялось.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AndreyV
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AndreyV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вам надо сменить тип узла на Малый из группы "Без Автопостроения".

Не понял, я что, из узла "Малый" могу работать с оборудованием ICP DAS (конкретно, I-7017) ??? Тогда зачем узел ICP нужен?
[Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да - можете, модули серии I7000 - это обычные распределенные УСО, и они подключаются к уже соданному узлу операторской станции под управлениием МРВ ТМ через каналы подтипа DCS, а не являются отдельными узлами проекта, ведь в них нельзя же запустить рантайм ТМ. [clever / умный]
А вот узел ICP-DAS - это для работы с платами УСО от фирмы ICP-DAS и AdLink в формате PCI и ISA! Посмотрите список оборудования этого узла.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2