AndreyV
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1542
отправлено / posted
Здравствуйте! Я что-то запутался с понятиями объект, узел, канал, точка… Создаю проект в котором 2 узла: 1) ICP (nano)- 128 каналов max. – реально в базе создаю 6 каналов. 2) Без автопостроения малый 128 каналов max. - реально в базе создаю 6 каналов. Итого, я использую в проекте 12 каналов.
Запускаю МРВ или редактор представления данных – "код ошибки сервера матобработки -18", что означает, что в моем проекте превышено число точек, допускаемых HASP ключом. Купленная нами версия поддерживает проекты с 128 точками.
Вопрос: что есть точка? Максимально возможное число каналов в базе или все-таки реальное число каналов в проекте?
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
А зачем Вы узел контроллера пытаетесь под МРВ запускать? Вам надо сменить тип узла на Малый из группы "Без Автопостроения". А насчет точек ввода/вывода и правилах лицензирования - ищите по поиску топики здесь на форуме, это уже не однократно подробно разъяснялось.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AndreyV
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1542
отправлено / posted
Вам надо сменить тип узла на Малый из группы "Без Автопостроения".
Не понял, я что, из узла "Малый" могу работать с оборудованием ICP DAS (конкретно, I-7017) ??? Тогда зачем узел ICP нужен? Сообщения / Posts 22 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Да - можете, модули серии I7000 - это обычные распределенные УСО, и они подключаются к уже соданному узлу операторской станции под управлениием МРВ ТМ через каналы подтипа DCS, а не являются отдельными узлами проекта, ведь в них нельзя же запустить рантайм ТМ. А вот узел ICP-DAS - это для работы с платами УСО от фирмы ICP-DAS и AdLink в формате PCI и ISA! Посмотрите список оборудования этого узла.