Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329
отправлено / posted
Добрый день. Релиз Trace Mode 5.12 Столкнулся с проблемой. При обращении к экрану, используя ФО "Ссылка на экран", во второй раз - графика на нем (динамический текст, цветовые индикаторы, avi) начинает отображаться не правильно. Подскажите как можно с этим бороться.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329
отправлено / posted
И ещё кое-что. Вчера скачал с сайта обновления 5.15 и сервис пак для 5.15. Сегодня обновил, все привязки послетали, в РБК вместо моих КР300 появились OMNI. У меня начинается паника, не знаю что и делать, сносить Trace Mode 5.15 и ставить назад 5.12??? Но на 5.15 графика вроде бы как начала нормально отображаться. С нетерпением жду ваших предложений.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329
отправлено / posted
Уважаемая, тех поддержка!!! Я так понимаю к пользователям коммерческой версии продукта пятой версии у вас какое-то другое отношение, чем к пользователям шестой версии. Я с утра на форуме сижу, но ответа ни какого от вас нет.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Возьмите из релиза 5.12 файлы Type11.ini и РЕМИКОНТ-131h.DRV из папки INI и перенесите их в папку INI релиза 5.15. 2. Возьмите из 5.12 файл t11s5.dll и перенесите его в папки инструментальной среды и МРВ релиза 5.15.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329
отправлено / posted
Спасибо. Все заработало. Пришлось немного попотеть. Дело в том, что вчера вы мне написали сначала оперировать с файлами OMRON.DRV и t11s6.dll, а они, как я понял, отвечают за связь с контроллерами OMRON. Вот у меня и выходило что привязки оставались, а записать/прочитать в/из КР300 у меня не получалось.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329
отправлено / posted
Доброго дня. Решил воспользоваться опять этим топиком, что бы не создавать новый, тем более тема все таже ФО "Ссылка на экран".
Релиз 5.12. П1. Проблема описана выше(см. сообщение №1). П2. ФО "Ссылка на экран" - работает правильно, т.е. в зависимости от значения канала - отображается соответствующий экран.
Релиз 5.15. Все с точностью наоборот. Пункт 1 - работает, пункт 2 - нет (например есть канал Windows, и в зависимости от того чему он равен, отображается соответствующий экран, ну так вот оперируя числами в канале Windows экраны начинают м/д собой "путаться"). Могу отправить вам проект.
Т.e. есть две проблемы, они решаемы, но их решение находиться в разных релизах. Нельзя ли это исправить.
Ваш ответ, что все работы над Trace Mode 5.x закончены в 2004г, мы уже слышали, но поймите и вы нас.
отправлено / posted
1. Возможно, что релиз 5.16 улучшит ситуацию. Это все-таки последняя редакция. 2. Как бы то ни было, исправлять что-либо в Trace Mode 5 нет возможности. Можно только работать с проектом и пытаться его адаптировать. 3. После получения тех же результатов на релизе 5.16 присылайте проект для анализа возможности его адаптации (с точными указаниями - где и что смотреть). Если такая возможность реализуема, мы дадим рекомендации.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329
отправлено / posted
Проверил релиз 5.16 ситуация таже что и с релизом 5.12. Исходя из форума я понял, то, что проблема с отображением графики в ФО "Ссылка на экран", была устранена путем создания вами севис пака к релизу 5.12. Но на сайте www.adastra.ru такого пака я не нашел. Не могли бы вы отправить мне на ящик m.tolkachev@mail.ru этот сервис пак, может быть там будет что-то по другому. Свой проект мне нет смысла вам отсылать, вы и сами эту ситуацию можете воспроизвести. Мои дела обстоят следующим образом - в рабочем проекте (АСУТП хим.цеха) у меня около 300 задвижек, насосов, также куча трендов, управление и отображение которых реализовано через ФО "Ссылка на экран", в 5.12 - все отлично работало, в 5.15 работает, но при обращении к ФО экраны "путаются". Я разработал новую программку автоматической работы Na-фильтра в автоматическом режиме, которая реализована все через теже ФО и графику (динамический текст, цветовые индикаторы, avi), в 5.12 не работает графика, в 5.15 - работает все. Обидно что все так криво, получается что устранив одну ошибку вы тем самым создали другую. А для нас конечных пользователей - это ой как не хорошо. Начальство в бешенстве, получается что я 2 месяца занимался не понятно чем. Почему бы не "расконсервировать" работы, сделать релиз 5.17 и забыть об этом. P.S. Переход на 6 версию с 5 - это реально??? Можно ли как то экспортировать проект 5 версии в 6, с сохранением всей структуры проекта.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Работы по версии Trace Mode 5 прекращены давно и окончательно и возобновляться не будут. Система морально устарела. 2. Воспроизвести в новом проекте ситуацию, которую Вы наблюдаете в старом проекте, не удастся. Вы и сами косвенно подтвердили это ("новая программка" в релизе 5.15 работает полностью). Возможно, анализ старого проекта по Вашим четко выраженным направлениям позволит подкорректировать старый проектдо "работоспособного" состояния. Можно попытаться это сделать. 3. Конвертирование проекта Trace Mode 5 в версию Trace Mode 6 возможно, но со значительными купюрами. Практика показывает, что конвертирование небольших проектов проходит в основном требует лишь существенной переработки графики. Для больших проектов продуктивными при конвертировании являются объект База_каналов, FBD-математика, связи между узлами проекта, OPC- и DDE-интерфейсы.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Tolkachev M.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3329
отправлено / posted
1. Система морально устарела - но мы конечные пользователи, приобретавшие ваш продукты, пользуемся, и будем пользоваться ими ещё не один год. 2. Я наверное плохо осветил ситуацию. В новом проекте праблема с экранами таже, но я добился того что бы экраны открывались поочередно по возрастанию (0,1,2,3,4,5,...,0,1,2,3,...) и все работает, но если обращаться к примеру 0,2,5,2,1,0, то происходит путаница. Если сменить основное окно 1 в котором и располагается ФО, на экран 2, и затем обратно, то в ФО мы увидим то что нам нужно. На какой адрес вам выслать мой проект для наглядности проблемы? 3. В 5 версии есть подменю конвертация из 4.х и я так понимаю там все конвертируется автоматически? В шестой версии есть что то подобное? 3.1 Я смогу сам с этим справиться или этим занимаетесь только вы?? P.S. По поводу сервис пака для релиза 5.12 вы ни чего не ответили.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Вопрос по корректировке Trace Mode 5 закрыт. 2. Если Вы хотите получить возможное практическое содействие, пришлите, как я Вас уже просил (!), Ваш проект (в архивном виде) с указаниями, где и что смотреть. 3. Конвертация узла из версии Trace Mode 4.20 в проект Trace Mode 5 осуществлялось только в объеме списка каналов. 4. Штатную процедуру конвертирования проекта Trace Mode 5 в Trace Mode 6 и последующую доработку проекта проводит сам пользователь. 5. Сервис-пака для релиза 5.12 не существует.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия