Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » квитирование нескольких каналов

   
Автор / Author Тема / Topic: квитирование нескольких каналов
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подскажите, пожалуйста! На экране, при выходе за уставки могут мигать одновременно несколько каналов. Квитирование каждого - процесс, в определенных ситуациях, трудоемкий. Необходимо их одновременное квитирование. Как наилучшим способом решить это?
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Зачем делать для пользователя интерфейс, которым потом будет неудобно пользоваться? [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Если уж предполагалось групповое квитирование - так и объеденили бы контроль всех сигналов в один индикатор, который бы групповым образом (по логике AND или OR) контролировал состояние алармов в группе. Его бы и квитировали.
А квитировать групповым образом сразу несколько сигналов на экране - противоречит здравому смыслу: если сделали индикацию каждого сигнала - значит полагалось, что пользователь должен обратить на него внимание и разобраться с проблемой.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это было бы справедливо в установившихся режимах работы оборудования. Но существуют достаточно длительные переходные режимы или частичное временное отключение оборудования, когда параметры достаточно большого количества каналов находятся "вне уставок". Есть ли смысл "напрягать" дежурный персонал постоянным миганием (аварийным звуком). Тем более, что в работающем сейчас оборудовании (ДК-111, который предполагается заменить на TRACE MODE) эта функция есть и используется оперативным персоналом.
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Звук в таком случае можно просто временно отключать. А вот с миганием будет сложнее - оно не управляется и отключить временно проверку перехода по границам невозможно.
Есть несколько вариантов:
1) Если уж система находится в состоянии переходного режима, то в данный период можно сообщения не квитировать, мигание исчезнет, как только параметр войдет в нормальную зону. В файле ОТ начало и конец переходного периода системы можно помечать пользовательскими сообщениями. А еще лучше - в моменты переходного режима - отключать каналы от отчета тревог, тогда не будет лишнего мусора в ОТ.
2) В интерфейсе создать дублирующие экраны, на которых отображать групповой контроль и квитировать его. Использовать данные экраны только в периоды переходных режимов.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2