Необходимо реализовать "физическую" кнопку гашения аварийной сигнализации которая работает так: При аварии загарается лампочка и выдается звуковой сигнал, оператор нажимает кнопку лампочка гаснет. В случае повторной аварии все повторяется. У нас почти все работает, проблема в том, что каналом запрещающим сигналом управляем с помощью FBD и он перестает подчиняться кнопке. Реализовано все с использованием твердой кнопки, "мигалки", каналов "Аварийный" - признак аварии, "Вкл/выкл_сигн" - тот самый канал и "Динамик" - управление звуком.
Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Получается один канал имеет два источника значения: FBD и кнопка? Если так, то это необходимо решить либо на уровне FBD (значение кнопки передается в FBD, и в ней уже коммутируется на канал), либо в FBD отключать блок, которые передает значение в канал через его вход RUN. Тогда кнопка сможет посулать в канал значения, а когда посулку будет осуществлять FBD, она должна будет на время посылки включить свой выходной блок в работу, а затем снова его отключить после завершения посылки.