Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » Подскажите решение проблемы

   
Автор / Author Тема / Topic: Подскажите решение проблемы
Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Необходимо реализовать "физическую" кнопку гашения аварийной сигнализации которая работает так: При аварии загарается лампочка и выдается звуковой сигнал, оператор нажимает кнопку лампочка гаснет. В случае повторной аварии все повторяется. У нас почти все работает, проблема в том, что каналом запрещающим сигналом управляем с помощью FBD и он перестает подчиняться кнопке. Реализовано все с использованием твердой кнопки, "мигалки", каналов "Аварийный" - признак аварии, "Вкл/выкл_сигн" - тот самый канал и "Динамик" - управление звуком.
Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Получается один канал имеет два источника значения: FBD и кнопка? Если так, то это необходимо решить либо на уровне FBD (значение кнопки передается в FBD, и в ней уже коммутируется на канал), либо в FBD отключать блок, которые передает значение в канал через его вход RUN. Тогда кнопка сможет посулать в канал значения, а когда посулку будет осуществлять FBD, она должна будет на время посылки включить свой выходной блок в работу, а затем снова его отключить после завершения посылки.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо.
Удалось реализовать при помощи тригеров

Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To