lag
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1288
отправлено / posted
Имеется ряд устройств поддерживающих протокол MODBUS RTU. Функции 3 и 4 возвращают значения в виде 32-битных целых. Как эти параметры можно получить в TM6?
отправлено / posted
Такие устройства нарушают стандарт MODBUS RTU. Трейс Моуд в строгом соответствии со стандартом ответы на функции 3 и 4 интерпретирует как 16-битовые целые числа. Поэтому Вам придется принимать 32-разрядное число в 2 канала Трейс Моуд, а затем математически обрабатывать их для получения нужной Вам интерпретации.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия