lag
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1288
отправлено / posted
Пишу драйвер типа TYPE11. Столкнулся с проблемой: в удалённый адрес канала (ia) не передаются двухбайтные значения, т.е. независимо от значений заданных в параметре "Параметр#1 (W)" и "Параметр#2 (W)" компонента UniversalPLC_type1, содержимое ia.i[1] и ia.i[2] равно нулю. Аналогичная ситуация и с другими двухбайтными параметрами в UniversalPLC_type2 и UniversalPLC_type3
отправлено / posted
Действительно, при сохранении проекта для МРВ указанные Вами настройки не передаются. Ошибку мы исправим в ближайшем релизе. Пока можно порекомендовать временно воспользоваться шаблоном с 6-ю однобайтовыми полями. При этом, правда, возникают дополнительные затраты на ручное формирование настроек. Но, т.к. это временная необходимость, для отладки, видимо, можно на это пойти.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |