Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ivan Vlasenko           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вкратце опишу режим работы:
Есть контроллер Adam5550(Modbus Server) с адресным пространством. С Trace Mode Pro(6.06) функцией (6 или 16) через канал Hex16 записываю на контроллер значение X на адрес 4x01. Программой на стороне контроллера, в зависимости от алгоритма, записывается в адрес 4х01 значение Y.

Но при следующей записи с TM на контроллер значения X (последнее которое отправлялось, но отличного от фактического Y) на адрес 4x01, записи не происходит. Запись происходит только после изменения последнего значения Х на другое Х1 и обратно на Х - только тогда когда в ячейках контроллера изменяется значение.

Прошу подсказать, как на контролер отправлять (при событии нажатия кнопки) значения которые не изменялись на выходе TM.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Принудительную отработку функции любым каналом OUT, в том числе и Modbus, без изменения его значения можно через его атрибут EXEC (39).
Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alext
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3196


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alext           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А как задать адресс 4x01? У меня первое число не меняеться всегда 0х (нужно получить адрес 42001)
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
это шестнадцатеричный формат, а вы пытаетесь в десятичном формате задать число. Переведите 42001 в шестнадцатеричный формат.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скорее всего первая 4 это обозначение функции 3 в Modbus. Поэтому адрес будет 2001 (или 0x7d1 в шестнадцатеричном формате)
Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2