Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Сообщение МРВ при загрузке узла "Ошибка -4"

   
Автор / Author Тема / Topic: Сообщение МРВ при загрузке узла "Ошибка -4"
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Наша фирма приобрела МРВ с регистрационным номером 490206008199060. Корректирую проект и сохраняю под другим именем. Запускаю в профайлере, работает. Сохраняю узел для МРВ, появляется ошибка-4.Исходный прооект в МРВ работает. В чем проблема?. Надеюсь на помощь. С уважением Ласков А.И.

[ 24.06.2010, 16:43: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ошибка -4 означает превышение лицензии
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Информация моего проекта содержит следующие данные:

Число шаблонов программ: 12
Число шаблонов экранов: 19
Число шаблонов отчетов: 0
Число шаблонов связей с БД: 1
Число каналов: 67
Число источников/приемников: 50
Лицензия на 127 каналов. Почему при таких данных при сохранении узла для МПВ появляется ошибка загрузки – 4?
А. И. Ласков

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А на сколько точек ввода\вывода у Вас среда разработки?
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я пользуюсь интегрированной средой разработки TRACE MODE IDE 6, бесплатная версия 6.06.3 на 65536 каналов ( источники/приемники-32768).
А. И. Ласков

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект послан. Ласков
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все-таки в какой момент у Вас появляется ошибка -4?

В момент сохранения узла или его загрузки.

У Вас МРВ на 127 каналов, а проекте используется 159 (число в скобках).

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ошибка появляется при открытии сохраненного узла проекта для МРВ с расширением (.dbb), появляется надпись код: ошибки загрузки:-4.
А.И.Ласков

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тогда повторю

У Вас МРВ на 127 каналов, а проекте используется 159 (число в скобках).

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ширинкин Андрей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3320


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ширинкин Андрей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А что тогда означает число до скобок?
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Число до скобок - кол-во реальных каналов. Но при связи аргумент-аргумент или чаще при привязки источника напрямую к аргументу, создаются виртуальные каналы, которые тоже лицензируются.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это количество каналов, которые Вы создали явно в проекте. А вот в скобках - созданные уже при компиляции для МРВ. Дело в том, что при привязках типа: аргумент вызова шаблона в одном узле -> атрибут канала из другого узла, создаются каналы, но создает их уже сам ТМ6 при конвертации для МРВ, поэтому реально каналов обычно больше, чем создает пользователь. Чтобы число каналов до скобок было точно таким же как и в скобках проект надо создавать от и до весь по правилам системы ТМ6. Эти числа получаются разными, если разработчик "халявит", пользуясь добротой системы, которая позволяет ему делать некоторые удобные вещи, но потом сама за разработчиком "дорабатывает" проект при компиляции под МРВ. [Улыбка / Smile]
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Благодарю за помощь. Буду оптимизировать количество каналов.
А.И. Ласков

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
После оптимизации проекта МРВ запускает проект, но с сервером не взаимодействует, т.е. сам сервер реагирует на изменения параметов, а МРВ нет. В профайлере все нормально. В качестве ОРС-сервера использована демо-версия Lectus Modbus OPC and DDE server.В чем причина?
Ласков А. И.

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svasl
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4229


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svasl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Патч на МРВ не установлен видимо, отсюда нет связи с ОРС сервером.
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В таком случае где взять этот самый патч для МРВ,и как его установить. В документация что-то не встречал упоминания о патче. Жду помощи.
Ласков А. И.

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Патч для МРВ находится на странице техподдержки в разделе "Обновления программ"
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что подразумевается под патчем? Это обновление до релиза 6.03.03 или что-то иное?
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, именно это.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все равно связи МРВ с Lectus Modbus OPC and DDE serverнет. Сам ОРС работает.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Повторно.
Объясните пожалуйста, почему МРВ не читает данные с ОРС-сервера. Как я уже писал, в профайлере все нормально.
Жду помощи, Ласков

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Профайлер от МРВ, если нет различий в релизах, в данном контексте ничем не отличается.

С какого релиза Вы обновляли патчем систему?

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за поддержку. Все в порядке.
Я действительно запутался в версиях и
обновлениях.
Ласков А.И.

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ласков Л.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4212


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ласков Л.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добавил в проект два устройств:
-пускатель TeSysU фирмы Schneider Electric;
-частотный преобразователь фирмы DanfoSS.
Обмен по Modbus RTU через Lectus Modbus OPC/DDE- сервер. Начинаю привязывать вновь созданные каналы к переменным сервера. Работает все нормально до тех пор пока количество привязанных каналов не превышает определенноного числа. Дальнейшее увеличение количества привязанных каналов приводит к потере связи Trace Mode с ОРС-сервером.Сервер работает нориально. В чем причина? Лимит лицензии не превышен.Объясните пожалуйста.
С уважением А.И. Ласков

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Посмотрите в ИС "Информацию о проекте".
Там в строке узла есть число в скобках, указывающее на реальное количество каналов, которые должны загружаться в узле. Именно это число не должно превышать ограничения, накладываемого лицензией.

2. Почему Вы работаете по Modbus RTU через дополнительный OPC-сервер, а не через встроенный драйвер Modbus RTU Trace Mode 6?

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2