Тема / Topic: Протокол ComputerLink через FX3U-485-BD
sokolio
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4504
отправлено / posted
Не могу связаться с контроллером FX3U по протоколу ComputerLink. Сделал все как на скриншоте:
Создал группу в источниках Mitsubishi_Group_1, настроил переменную, связал с каналом RTM. Настроил СOM-порт в программме FXconfig. В узле RTM порт не создавал, так как в хелпе написано что если "порт настроен в TRACE MODE как порт для обмена любыми данными, то канал будет отключен при запуске системы". Открываю профайлер, запускаю... TraceMode даже не занимает порт - его можно при этом открыть сторонним терминалом, и никаких данных контроллеру не шлет.
Причем, если терминалом слать любые данные на порт, то на плате FX3U-485-BD мигает лампочка RD. То есть соединения выполнены правильно. В чем может быть проблема?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проблема скорей всего в том, что находящийся на плате переключатель сопротивления нагрузки, не установлен в положение, обеспечивающие согласование в имеющейся линии RS-485. Мы сталкивались с неадекватным поведением встроенного в контроллер конвертора RS 232/485. Поэтому применяли внешние конверторы, например, I-7520.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sokolio
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4504
отправлено / posted
Да нет, контроллер нормально принимает данные. А вот скада порт не открывает.
Такое ощущение, что его нужно создать в узле RTM и изменить какие нибудь параметры. Пробовал создавать обычный порт типа "Мастер", порт тогда открывается, но данных никаких на него не посылается.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проблемы могут при инициализации используемого Вами COM5 через драйвер соответствующего расширителя по стандартному API Windows для COM-портов. По протоколу PortMon (перехватчика COM-порта) можно отследить соответствующие процедуры. Попробуйте перейти на COM1. COM-порт в узле создавать не нужно.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |