Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Не могу получить данные с ПЛК FX1S (MITSIBISHI)

   
Автор / Author Тема / Topic: Не могу получить данные с ПЛК FX1S (MITSIBISHI)
олег
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4520


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for олег           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скачал бесплатную версию TRACE MODE 6.06
Создал проект для получения данных с регистра контроллера(D21).
Сконфигурировал драйвер COM порта и регистр ПЛК D8120, следуя инструкции
в файле справки( раздел: Обмен с контроллерами Mitsubishi и Delta).
ПЛК подключен кабелем к COM порту комльютера.
Данные с ПЛК получить не удалось.
С помощью программы Serial Port Monitor отследил сессию обмена данными:

/Порт открыт процессом "rtc.exe" (PID: 3196)

Запрос:30.11.2010 18:53:57.68164 (+0.4375 seconds)

05 30 30 46 46 57 52 30 44 30 30 32 31 30 31 32 .00FFWR0D0021012
44 D

Ответ:30.11.2010 18:53:57.74364 (+0.0469 seconds)

06 .

Порт закрыт


Далее rtc снова открывает порт, запросы и ответы аналогичны.

При запросе данных с любого регистра запросы изменяются, а ответ ПЛК всегда 06. [Неодобрение / Frown]
Пробовал получить данные с того же регистра с помощью программы от Mitsubishi Mx

component. В окне программы Mx component вижу значение моего регистра (все ОК), а

сессия обмена между Mx componen и ПЛК выглядит следующим образом:

Порт открыт процессом "ActMon.exe" (PID: 4088)

Запрос:19.11.2010 19:05:04.27864 (+2.1563 seconds)

05 .

Ответ:19.11.2010 19:05:04.30964 (+0.0313 seconds)

06 .

Запрос:19.11.2010 19:05:04.30964 (+0.0000 seconds)

02 30 30 45 30 32 30 32 03 36 43 .00E0202.6C

Ответ:19.11.2010 19:05:04.37264 (+0.0625 seconds)

02 43 36 35 36 03 45 37

Запрос:19.11.2010 19:05:04.37264 (+0.0000 seconds)

02 30 30 45 30 32 30 32 03 36 43 .00E0202.6C

Ответ:19.11.2010 19:05:04.43464 (+0.0625 seconds)

02 43 36 35 36 03 45 37


Далее аналогично.

Помогите, пожалуйста, понять в чем причина невозможности получать данные с ПЛК.
Может драйвер FXComputerLink не подходить к ПЛК FX1S?

Согластно инструкции этот тип ПЛК поддерживается:
/Протокол ComputerLink Format 1 поддерживается в ПЛК серий FX, FX0N, FX1N, FX1S,

FX2C/

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скачайте, пожалуйста, проекта с примером обмена с контроллером Mitsubishi MELSEC FX2N по протоколу Computer Link. http://www.adastra.ru/support/get_support/free/get_free_support_tm6/TM6_free_proj_base/
Возможно, Вам потребуется модификация прикладной программы для контроллера FX1S.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
олег
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4520


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for олег           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Попробовал запустить этот пример - результат тот же. после любого запроса ответ 06.
Обратите, пожалуйста, внимание на запрос - ответ контроллера при использовании программы от

Mitsubishi Mx component: инициализация 05-06, запрос на получение данных всегда начинатеся

с 02. Протоколы обмена явно разные.
К сожалению у меня нет ПЛК FX2N для проверки связи с примером на сайте.
Может быть никто на проверял работу драйвера с FX1S и драйвер с этим контроллером не

работает.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это ответ на наш запрос по поводу связи с FX1S по Computer Link.

Мы отправили Вам по почте ответ фирмы IPC2U.

Резюме фирмы IPC2U.

Обмен по протоколу Computer Link контроллеры FX1S поддерживают через специальные коммуникационные модули.

Порт программирования ("красный кабель") использовать для этого нельзя.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
олег
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4520


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for олег           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation