отправлено / posted
Здраствуйте. Есть ли в trace mode 6, для МРВ под windows, возможность доступа к устройствам по шине PCI (например advantech pci1750) без использования драйвера TCOM. Вопрос заключается именно в наличии "универсального" метода доступа к pci-устройствам, например с помощью портов в/в (0CF8h 0CFCh) по адресу шины, номеру устройства и адресу регистра в устройсвте.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если плата допускает прямое обращение к регистрам (портам), то для чтения/записи в МРВ под Windows XP можно использовать каналы типа DI_port/DO_port ("Источники/Приемники/Платы_ввода/вывода/Дискрет") с предварительной установкой драйвера \Drivers_with_Setup\IO_cards.
Под Windows 7 механизм обращения к регистрам существенно изменен. В настоящее время прямое обращение к регистрам не поддерживается.