edgar k
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5659
отправлено / posted
Здравствуйте! Помогите разобраться. Работает схема:Приборы Owen ТРМ212-АС4-ТМ6.07. Реализована индикация "Обрыв связи" через свойство аргумента"Достоверность". При работе через ОРС-сервер Owen,работает индикация при обрыве датчиков,RS-485,AC4-ПК. Связь востанавливается без перезагрузки МРВ. При работе через встроенные драйверы Owen, работает только обрыв датчиков и RS-485.При обрыве АС4-ПК индикация не работает, связь востанавливается только после перезагрузки МРВ. В чем причина?
Сообщения / Posts 13 | Из / From: ДНР
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Что имеется в виду под "встроенные драйверы Owen"?
Включенный в состав Trace Mode 6 драйвер OwenRS485_Group поддерживает обмен с приборами ОВЕН СИ8, ТРМ101, ТРМ138 и др., имеющими такой же протокол. Этот драйвер не предполагает использование адаптера AC4-ПК.
Обмен с остальными устройствами ОВЕН поддерживается либо по Modbus, либо через OPC-сервер, либо через поставляемый ОВЕНом драйвер (выложен у них на сайте). По каждому отдельному устройству следует проконсультироваться у изготовителя.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
edgar k
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5659
отправлено / posted
Под "встроенными драйверами "я имел в виду Owen485_Group.Кроме ТРМ212 еще используются приборы ТРМ201 и МВ110-8АС.Все приборы работают нормально,при обрыве датчика любого из приборов или RS485,индикация срабатывает. Почему не срабатывает индикация при обрыве АС4-ПК, связь АС4-ПК востанавливается только после перезагрузки МРВ. Что будет если заменить АС4 на АС3?
Сообщения / Posts 13 | Из / From: ДНР
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Драйвер Owen485_Group не отрабатывался на использование адаптеров АС4 и АС3.Предполагается использование универсальных конверторов типа, например, I-7520.